格力空调化霜代码(格力空调代码是什么)

发布日期:2024-11-20 21:35:20 更新时间:2024-11-22 03:05:44 浏览次数:4495  

格力空调代码是什么

H1表明空调在制热时室外机化霜

格力空调化霜代码(格力空调代码是什么)

制热会自动暂停10-15分钟

这种情况是空调进入了自动化霜状态,不是错误代码。化霜目的是去除室外机冷凝器上的霜,使空调能更好制热。

一般情况下,制热最少运行45分钟左右才会化霜,格力的智能化霜功能特点是有霜化霜,无霜不化,在低温干燥情况下,可能一天都不会化霜,极大提高了制热效率。对于确实结霜的,只要检测到,哪怕开机不久也会进入化霜,一般有两种情况会出现开机不久即进入化霜的情况:

1.上次使用后正好在化霜时关机,导致冷凝器有很多霜没有化掉,重新开机后将进行检测,只要达到条件,6分钟后将进入化霜;

2.上次使用后关机前虽然还没有进入化霜,但实际冷凝器已经有不少霜,这时开机运行可能也会很快化霜。

因此在化霜时千万不要认为有问题关机,再重新开机,这样就会达到第一个条件而重新化霜。

为了解决化霜时关机影响化霜,格力空调还专门增加了一个新化霜功能,说明书中有写,就是在遥控器关机状态下,同时按模式键和辅热键,就会显示H1,这时遥控空调,就具备了新化霜功能,即在化霜时遥控关机后,空调还会继续化霜,直到结束才自动关机,避免下次开机出现化霜。当然你设定这个功能后要告诉家人,以免他们刚好碰到化霜时关机,看到不会完全停止还以为空调坏了。

因此,开机不久出现化霜不是问题,只需等待她化完后进入正常制热,只要制热效果好就没有问题。

一、格力定频机故障代码

e1--- 压缩机高压保护

e2--- 室内防冻结保护

e3--- 压缩机低压保护

e4--- 排气管高温保护

e5--- 低电压保护

e6--- 静电除尘

二、格力空调变频柜机

e1 :压缩机电流过大 压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

e2 :室内蒸发器防冻保护。

e3 :室内温度感温头短路或开路。

e4 :室内蒸发器管温感温头短路或开路。

e5 :室内外通信故障。

简单介绍一下 e1 排除方法: 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

a排空不净,新装机易出现这种情况

b过量冲注,加氟时加多了氟

c外机高温,通风不畅或形成脏堵,环境恶劣也有可能

三、格力柜机的故障代码

e1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27kg/cm2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示e1。

e2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到t蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示e2,停压缩机、外风机:当t蒸≥6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。

e3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示e3,以提醒用户系统漏气。

e4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示e4。

e5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25a,指示灯闪烁并显示e5.

e6:静电除尘保护。

四、下面介绍三款空调故障代码

1、kf -60l wak 分体立柜式房间空调器故障代码:

e1 1 、冷凝器前有障碍物;2 、控制回路异常; 3 、室外环境温度高于43 度时开始制冷;4 、高压管压力过大使高压开关动作

e2 1 、室内风机不转或风口堵住;2 、室内环境温度低于 18 度; 3 、管温感温头折断; 4 、管温感温头插头没插好;5 、控制回路异常;6 、电容 c7 漏电

2.、lf-12wak 分体立柜式房间空调器故障代码:

e1 1 、冷凝器前有障碍物;2 、控制回路异常;3 、三相电源缺相;4、室外环境温度高于 43 度时开始制冷;5 、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

e2 1 、室内风机不转或风口堵住;2 、室内环境温度低于18 度;3 、管温感温头折断;4 、管温感温头插头没插好;5 、控制回路巽常;6 、电容 c7 漏电

3、kfr-70lw/ed

e1 高压;e2 防冻结;e3 低压;e4 排温;e5 过流

五、格力空调变频故障显示表

led1 led2 led3 d1 d2 d3 故障现象

绿灯亮 压缩机运行

黄灯亮 室外环境感温包有故障

红灯亮 室外管温感温包有故障

闪烁 模块保护

闪烁 闪烁 压缩机过载保护

绿灯亮 红灯亮 黄灯亮 排气感温包有故障

亮 压缩机运行

闪烁 通信正常工作,否则不正常

闪烁 室内感温包有故障

格力空调化霜代码(格力空调代码是什么)

led1、led2、led3为室外机故障显示灯;d1、d2、d3为室内机故障显示灯

(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)

七、格力空调变频冷静王故障维修

1 排气温度保护:当t排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当t内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当i总大于d时,压机停,外风机延时30秒停

制冷时32机d=10a,25机d=8a;制热时32机d=13a,25机d=10a

4 过负荷保护:当t管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。

t管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5 室内,外故障显示:d1,d2,d3为内机灯,led1[绿灯]led2[红灯]led3[黄灯]为外机灯。

a压机停且有故障时led1亮;b室外环境温度有故障时led3亮;c室外管温有故障时led2亮;d模块保护时led1闪烁;e压机过载时led2与led3同时闪烁;f排气温度有故障时led1,led2,led3全亮;g室内d1压机运行时亮;

h室内d2时通讯指示,正常时闪烁;i室内d3是感温包指示灯,有故障时闪烁。

6 功率模快:各线功能

1号线:w相的负端控制信号;2号线:w的正端控制信号;

3号线:v的负端控制信号;4号线:v正端控制信号;

5号线:u的负端控制信号;6号线:u正端控制信号;

7号线:地线;8号线;+5v线;9号线:+12v线;

10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出

八、格力空调带低电压保护新款柜机故障代码

e1:压缩机高压保护

e2:蒸发器防冻结保护

e3:压缩机低压保护

e4:压缩机排气温度过高保护

e5:过电流(低电压保护)

格力1.5P空调,开机2分钟后,为什么显示屏会出现H1化霜代码

格力办事处寄来的新主板,上面都带着管温与室温,一起换掉的,结冰依旧,郁闷!这边晚上最冷也就-2-3度左右,机器正常的话还不至于结冰结到外壳外吧。问题是有几台是好的,现在用户反映的还不是制热不好,反倒是外机声音响(叶子都打到冰了)。格力难道有一部分化霜就该这么差???还不如aux和kelon???不能吧???要说缺氟,两台都装了才几个月而已,且效果不错,结冰压力还15个以上呢。你们说怪不????

格力空调显示化霜是什么意思

空调化霜只有在制热时才会运行的,当空调制热时,空调从室外吸收热量,导致室外机的表面温度降低,当室外温度也很低时,外机温度就能低于负几度,

这时空调外机表面就会结上一层厚厚的霜,霜会影响空调吸收热量,导致空调制热效果降低,所以空调会每隔40分钟到1小时就会自动进行化霜,将外机的霜融化掉。

空调在化霜的时候内机和外机都不会进行工作,只有压缩机在工作。空调在制热时氟利昂在外机蒸发器上吸收热量,变成高温高压的气体进入内机进行放热,当空调需要化霜时,系统马上停止内外机工作,

这时在内外机之间会有储存的高温高压气体,化霜时将这些气体收集后反向又留到外机去,高温高压的其他就会在外机放热变成液体,同时融化掉空调外机的霜。所以化霜时内机不会出热风,需要等到空调外机进行工作并且送进来的风达到一定温度才会出风。

除电加热外,空调制热就是制冷系统逆运转,制热时室外机为蒸发器,室内机为冷凝器,蒸发器吸热,吸收的热量通过制冷剂这个载体运输到室内机的冷凝器上释放出来,这个过程中蒸发器的温度会在冰点以下,空气中的水蒸气会在上面液化或者凝华,造成蒸发器结冰,当冰大面积覆盖蒸发器的时候,蒸发器就很难再吸收热量了,这时,空调就会自动进行化霜操作,这个过程就是系统切换为制冷状态但风机不工作(防止吹出冷风),此时室外机变为冷凝器,室内机变为蒸发器,将一部分室内的热量转移到室外用于熔化室外机热交换器上的冰。

电修坊